Parametrage d'un variateur A2series VFD

jfd1003
Pied Tendre
Messages : 8
Enregistré le : 22 avr. 2022, 17:40

Parametrage d'un variateur A2series VFD

Message non lu par jfd1003 » 23 avr. 2022, 11:52

Bonjour,
Je crée ce nouveau sujet sur les conseils de DranerB pour vous faire part de mon souci et peut-être trouver une solution grace à votre aide.

Après avoir branché ce fameux variateur A2 Series VFD sur un tour, je me suis aperçu que le moteur était freiné, j'ai donc fait mes essais avec un petit moteur 380 à partir du tableau et tout allait bien.
Un relais 24 V me manquait pour continuer mon installation et récupérer les commandes d'origine (MAV et MAR sur le chariot du tour et pédale pour l'arrêt)
Ce projet a été mis en stand by un bon moment. Je me suis procuré le relais en question et j'ai voulu terminer mon installation, et là impossible de rmettre la variateur en route. J'ai systématiquement le message d'erreur OC-u (voir Photos jointes) :
Variateur.JPG
Variateur-1.JPG
D'après la notice (succinte, en Anglais et traduite du chinois ) : Acceleration overcurrency / Small acceleration time or component fail / Increase acceleration time

J'ai joué sur les valeurs de Pn08, mais rien n'y fait. Ce qui m'inquiète un peu c'est le "component fail"

Quelques avis là dessus ?

Merci d'avance
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
Avatar du membre
DranerB
Administrateur
Messages : 3143
Enregistré le : 31 janv. 2019, 11:56
Localisation : Bourbon-Lancy, France
A remercié : 159 fois
A été remercié : 269 fois
Contact :

Re: Parametrage d'un variateur A2series VFD

Message non lu par DranerB » 23 avr. 2022, 14:47

Tu as le manuel de ce variateur ? Il y en a plein qui se ressemblent, mais qui diffèrent sur des détails.
Bien cordialement,
Bernard
Image
Image
jfd1003
Pied Tendre
Messages : 8
Enregistré le : 22 avr. 2022, 17:40

Re: Parametrage d'un variateur A2series VFD

Message non lu par jfd1003 » 23 avr. 2022, 15:17

Oui, mais comme je le disais, en Anglais traduit du Chinois et pas très explicite.
A2 VFD Manual.pdf
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
Avatar du membre
DranerB
Administrateur
Messages : 3143
Enregistré le : 31 janv. 2019, 11:56
Localisation : Bourbon-Lancy, France
A remercié : 159 fois
A été remercié : 269 fois
Contact :

Re: Parametrage d'un variateur A2series VFD

Message non lu par DranerB » 23 avr. 2022, 17:55

Est-ce que tu as essayé ce qui est indiqué dans ton manuel, augmenter la durée de l'accélération ? Voir Pn 08.
Bien cordialement,
Bernard
Image
Image
jfd1003
Pied Tendre
Messages : 8
Enregistré le : 22 avr. 2022, 17:40

Re: Parametrage d'un variateur A2series VFD

Message non lu par jfd1003 » 24 avr. 2022, 09:54

Bonjour,
Oui tout essayé...Par contre, hier j'ai refait quelques tests, et il s'avère qu'un des fils moteur n'était pas correctement connecté au bornier du tableau. depuis, je n'ai plus le message d'erreur et mon moteur de test tourne, mais la fréquence affichée sur le variateur est bloquée à 12,13 Hz. Les paramètres entrés sont pourtant les bons. Il n'y a que le Pn032 que je n'arrive pas à mettre sur 6. Il revient invariablement sur 1, même après validation de la donnée 6. Les lois de l'électronique...Je vais également remplacer le sectionneur qui a beaucoup de jeu, et j'ai des doutes sur son efficacité.
Affaire à suivre...
Max-Art
Pied Tendre Actif
Messages : 24
Enregistré le : 29 janv. 2022, 16:39
A été remercié : 2 fois

Re: Parametrage d'un variateur A2series VFD

Message non lu par Max-Art » 24 avr. 2022, 17:06

Bonjour,

j'ai le même VFD et j'ai fait une traduction de la notice en FR,
A2 VFD Manual FR.pdf
voici mes paramètres si cela peut aider pour une broche de 1.5kw

  • P1=1
    P2=400
    P3=2
    P4=2
    P5=1
    P6=2
    P7=1
    P8=2
    P9=2
    P10=400
    P11=50
    P12=400
    P13=0
    P14=80
    P15=30
    P16=2
    P17=30
    P18=0
    P19=3
    P20=10
    P21=20
    P22=30
    P23=40
    P24=50
    P25=60
    P26=70
    P27=10
    P28=3
    P29=2
    P30=2
    P31=1


Si tu passes P32=6 le VFD se réinitialise et P32 repasse à 1 ce qui semble logique.
Par contre tu dois retrouver tous les paramètres comme indiqués dans la notice ch5 "valeur par défaut"

Didier
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
premier pas ...
jfd1003
Pied Tendre
Messages : 8
Enregistré le : 22 avr. 2022, 17:40

Re: Parametrage d'un variateur A2series VFD

Message non lu par jfd1003 » 24 avr. 2022, 21:37

Merci beaucoup. J'attends mon sectionneur pour recommencer mes essais. J'espère pouvoir débloquer la valeur de fréquence qui est coincée à 12,13 hz pour l'amener à 50.
jfd1003
Pied Tendre
Messages : 8
Enregistré le : 22 avr. 2022, 17:40

Re: Parametrage d'un variateur A2series VFD

Message non lu par jfd1003 » 28 avr. 2022, 16:39

Bonjour,

Ca y est, mon sectionneur et remplacé. J'ai pas mal galéré avec les différents paramètres et mes connexions qui n'étaient parfois pas des plus franches, mais ça fonctionne.
Par contre, j'ai rebranché les commandes du tour sur le variateur, tout fonctionne également, sauf que le variateur ne garde pas la commande enclanchée. Si je lache mon levier, il s'arrète. Je vais devoir installer des relais autoalimentés ou il y a un encore un paramètre que je n'ai pas vu ?
Ceci dit, on est sur la bonne voie.
jfd1003
Pied Tendre
Messages : 8
Enregistré le : 22 avr. 2022, 17:40

Re: Parametrage d'un variateur A2series VFD

Message non lu par jfd1003 » 04 mai 2022, 22:10

Bonsoir,
Ca y est tout fonctionne. Les relais auto alimentés remplissent leur role. Plus qu'à faire des copeaux...
Avatar du membre
DranerB
Administrateur
Messages : 3143
Enregistré le : 31 janv. 2019, 11:56
Localisation : Bourbon-Lancy, France
A remercié : 159 fois
A été remercié : 269 fois
Contact :

Re: Parametrage d'un variateur A2series VFD

Message non lu par DranerB » 05 mai 2022, 00:03

jfd1003 a écrit : 04 mai 2022, 22:10 Bonsoir,
Ca y est tout fonctionne. Les relais auto alimentés remplissent leur role. Plus qu'à faire des copeaux...
Super! Tu as fait quoi ? Si tu pouvais détailler un peu plus ce que tu as fait, ça pourrais sans doute en aider d'autres.
Bien cordialement,
Bernard